1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

15MC ve DOP100 RS-485 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2020, 15:20
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Elimde 15MC ile haberleşmeyi ethernet üzerinden kurduğum DOP107EV model HMI mevcut.
Birtakım ihtiyaçlardan dolayı bu haberleşmeyi RS-485 üzerindenm gerçekleştirmek zorundayım.
HMI elementlerinin adreslerini değiştirdim.
DOP100 haberleşme ayarlarını yaptım.
DOP107EV COM2 portunun;
1. Pin RS485 (+)
6. Pin RS485 (-)
15MC COM/SSI portunun ;
11. Pin RS485 (+)
12. Pin RS485 (-)
olarak bağladım.
Haberleşme ayarlarınıda görseldeki şekilde ayarladım.
Ama HMI ile 15MC RS485 üzerinden haberleşmedi.
Görsellerde HMI'da görülen hata mesajlarına ait görseller mevcuttur.
Acaba bu haberleşmeyi sağlamak için 15MC tarafında herhangi bir blok ile RS485 haberleşmeyi açmakmı gerekiyor?
Teşekkür Ederim.
11.jpg
22.jpg
33.jpg
44.jpg
55.jpg
66.jpg
77.jpg

Re: 15MC ve DOP100 RS-485 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2020, 15:37
gönderen Uğur
Ayarlarda ve verdiğiniz bağlantılarda bir sorun yok ve aldığınız haberleşme hatasınada bakınca acaba soketlerdeki pin bağlantılarınız mı hatalı kuşkusu oluşuyor. Sıfır bir HMI projesinde test edin, ama kesinlikle com bağlantı pinlerine yoğunlaşın. Birde COM2 den değil de bir ihitmal COM3 den haberleşmeyi deneyin.

Re: 15MC ve DOP100 RS-485 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2020, 15:38
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim.
Dediğiniz şekilde gerekli kontrolleri gerçekleştireceğim.