merhabalar,
asda-b2 servonun analog çıkışını plcye bağlayarak torkunu izlemek istiyorum servo tarafında bağlantı ve parametre ayarı için yardımcı olurmusunuz
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
ANALOG ÇIKIŞ
- memoharici
- Mesajlar: 21
- Kayıt: 03 Ağu 2018, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ANALOG ÇIKIŞ
Merhaba,
Bu işlem için CN5 konnektöründeki analog monitor çıkışlarından herhangi birisini kullanabilirsiniz.
Örenğin: P0-03 parametresi 00011 ayarlı ise hem MON1 hemde MON2 çıkışları servo motorun +-%300 yüklenme değerine göre +-8VDC analog çıkış değeri üretecektir.
Bu işlem için CN5 konnektöründeki analog monitor çıkışlarından herhangi birisini kullanabilirsiniz.
Örenğin: P0-03 parametresi 00011 ayarlı ise hem MON1 hemde MON2 çıkışları servo motorun +-%300 yüklenme değerine göre +-8VDC analog çıkış değeri üretecektir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ahmt_tml
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 08 Şub 2024, 21:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ANALOG ÇIKIŞ
As serisi plc kullandığım projemde motorlara hız vermek için formül kullanıyorum analog çıkış adresine maximum yani 32000 değerini adrese göndermem gerekiyor.Ancak formül sonucunda maxmium çıkış için bazen 32000 i geçtiği hesaplamalar meydana geliyor .bu durumda maximum değeri geçerse herhangi bi problem yaşar mıyım yoksa 0-10 v ise 10v 4-20ma ise 20 ma alırımıyım çıkış kanalımdan.(ör 40000 değerini göndersem kanal adresine nasıl bi tepki alırım plc den) teşekkür ederim.
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ANALOG ÇIKIŞ
Analog çıkış değeri için dijital değeriniz 32000'den büyük olmamalıdır. Değerinizi analog çıkış tipine göre 0-32000 yada +-32000 aralığında skala ediyor olmalısınız. Bu bir şekilde mümkün değil ise 32000'i geçen değerler için analog değerinizi 32000'e eşitlemeniz gerekir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ahmt_tml
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 08 Şub 2024, 21:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ANALOG ÇIKIŞ
Anlıyorum demek istediğinizi fakat 32000 i geçtiği durumda ne olur plc den nasıl bi tepki alırım ?
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ANALOG ÇIKIŞ
Word tanındaki INT işlemlerde +32767'den sonra sayı değeri negatif değer alır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.