ANALOG ÇIKIŞ

Mesaj gönderen memoharici »

merhabalar,
asda-b2 servonun analog çıkışını plcye bağlayarak torkunu izlemek istiyorum servo tarafında bağlantı ve parametre ayarı için yardımcı olurmusunuz
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ANALOG ÇIKIŞ

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Bu işlem için CN5 konnektöründeki analog monitor çıkışlarından herhangi birisini kullanabilirsiniz.

Örenğin: P0-03 parametresi 00011 ayarlı ise hem MON1 hemde MON2 çıkışları servo motorun +-%300 yüklenme değerine göre +-8VDC analog çıkış değeri üretecektir.

CN5.png
MON1_1.png
MON1_2.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ahmt_tml
Mesajlar: 13
Kayıt: 08 Şub 2024, 21:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ANALOG ÇIKIŞ

Mesaj gönderen ahmt_tml »

As serisi plc kullandığım projemde motorlara hız vermek için formül kullanıyorum analog çıkış adresine maximum yani 32000 değerini adrese göndermem gerekiyor.Ancak formül sonucunda maxmium çıkış için bazen 32000 i geçtiği hesaplamalar meydana geliyor .bu durumda maximum değeri geçerse herhangi bi problem yaşar mıyım yoksa 0-10 v ise 10v 4-20ma ise 20 ma alırımıyım çıkış kanalımdan.(ör 40000 değerini göndersem kanal adresine nasıl bi tepki alırım plc den) teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ANALOG ÇIKIŞ

Mesaj gönderen Turhan »

Analog çıkış değeri için dijital değeriniz 32000'den büyük olmamalıdır. Değerinizi analog çıkış tipine göre 0-32000 yada +-32000 aralığında skala ediyor olmalısınız. Bu bir şekilde mümkün değil ise 32000'i geçen değerler için analog değerinizi 32000'e eşitlemeniz gerekir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ahmt_tml
Mesajlar: 13
Kayıt: 08 Şub 2024, 21:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ANALOG ÇIKIŞ

Mesaj gönderen ahmt_tml »

Anlıyorum demek istediğinizi fakat 32000 i geçtiği durumda ne olur plc den nasıl bi tepki alırım ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ANALOG ÇIKIŞ

Mesaj gönderen Turhan »

Word tanındaki INT işlemlerde +32767'den sonra sayı değeri negatif değer alır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla