asda-b2 servonun analog çıkışını plcye bağlayarak torkunu izlemek istiyorum servo tarafında bağlantı ve parametre ayarı için yardımcı olurmusunuz

Re: ANALOG ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 20 May 2020, 13:59
gönderen Turhan
Merhaba,

Bu işlem için CN5 konnektöründeki analog monitor çıkışlarından herhangi birisini kullanabilirsiniz.

Örenğin: P0-03 parametresi 00011 ayarlı ise hem MON1 hemde MON2 çıkışları servo motorun +-%300 yüklenme değerine göre +-8VDC analog çıkış değeri üretecektir.

CN5.png
MON1_1.png
MON1_2.png

Re: ANALOG ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2024, 22:27
gönderen ahmt_tml
As serisi plc kullandığım projemde motorlara hız vermek için formül kullanıyorum analog çıkış adresine maximum yani 32000 değerini adrese göndermem gerekiyor.Ancak formül sonucunda maxmium çıkış için bazen 32000 i geçtiği hesaplamalar meydana geliyor .bu durumda maximum değeri geçerse herhangi bi problem yaşar mıyım yoksa 0-10 v ise 10v 4-20ma ise 20 ma alırımıyım çıkış kanalımdan.(ör 40000 değerini göndersem kanal adresine nasıl bi tepki alırım plc den) teşekkür ederim.

Re: ANALOG ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2024, 09:29
gönderen Turhan
Analog çıkış değeri için dijital değeriniz 32000'den büyük olmamalıdır. Değerinizi analog çıkış tipine göre 0-32000 yada +-32000 aralığında skala ediyor olmalısınız. Bu bir şekilde mümkün değil ise 32000'i geçen değerler için analog değerinizi 32000'e eşitlemeniz gerekir.

Re: ANALOG ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2024, 12:19
gönderen ahmt_tml
Anlıyorum demek istediğinizi fakat 32000 i geçtiği durumda ne olur plc den nasıl bi tepki alırım ?

Re: ANALOG ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2024, 13:13
gönderen Turhan
Word tanındaki INT işlemlerde +32767'den sonra sayı değeri negatif değer alır.