Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

VFD022E43A sürücü

Cevapla
Kullanıcı avatarı
dcmarine
Mesajlar: 5
Kayıt: 26 Eki 2020, 16:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD022E43A sürücü

Mesaj gönderen dcmarine »

Merhaba Uğur Bey,

İlk kalkış hızını nereden ayarlıyoruz.İyi çalışmalar.
emreg
Mesajlar: 51
Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022E43A sürücü

Mesaj gönderen emreg »

01.09--hızlanma zamanı
01.10--yavaşlama zamanı
Kullanıcı avatarı
dcmarine
Mesajlar: 5
Kayıt: 26 Eki 2020, 16:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022E43A sürücü

Mesaj gönderen dcmarine »

Ben ilk kalkışta belli bir devirde başlasın istiyorum.Mesela 0 dan değilde 500 devirden gibi.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022E43A sürücü

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

01.05 ve 01.08 parametrelerini deneyebilirsiniz. Eğer sonuç elde edemezseniz bu ik parametrenin değerini default değerine çekip 08.09 ve 08.10 parametrelerini kullanabilirsiniz.

01.05: Minimum Output Frequency (Fmin) (Motor 0) 0.10 to 599.00 Hz
01.08: Output Frequency Lower Limit 0.0 to 100.0 %


08.09: Skip Frequency 1 Upper Limit 0.00 to 599.00 Hz 0.00 (0: Disable)
08.10: Skip Frequency 1 Lower Limit 0.00 to 599.00 Hz 0.00 (0: Disable)
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön