Hayırlı Akşam Delta DTV 9696R modeli kontrol cihazı mevcut Vana sıcaklıga göre açıp kapanıyor açılırken bir anda %100 değilde kademeli olarak 45 65 90 gibi soft bı başlangıç saglayabilirmiyim
Çok Teşekkürler Delta Türkiye Uğur ve Turhan Bey Çok Yardımlarınız Dokundu
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Delta DTV PID Vana Kontrollü
- serhat205
- Mesajlar: 39
- Kayıt: 02 Eyl 2019, 21:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DTV PID Vana Kontrollü
Kontrol modu SLooP iken uAtr parametresi vananın tam kapalıdan açığa geçiş süresini belirlerken u-dE ise valfin hareket hızını belirler. Bu parametreden faydalanarak valfin hızlı hareketinin önüne geçmeyi deneyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- serhat205
- Mesajlar: 39
- Kayıt: 02 Eyl 2019, 21:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DTV PID Vana Kontrollü
Çok teşekkür ederim Uğur Bey Uygulamasini yapıp yazacagim Diğer Arkadaşlarda Faydalansın