C2000 İÇİN CMC-MOD01 modülü kullanacağım dvp se plc kullanacağım plc yazılımı ve sürücü ayarları ile ilgili yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CMC-MOD01 modül ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücü üzerinde öncelikle aşağıdaki parametre ayarlarını yapılandırın. Sürücü ethernet kartlarına IP adresi tanımlamak için DCISoft porgramını kullanabilirsiniz.

Pr. 00-20: Source of frequency command setting 8 The frequency command is controlled by communication card.
Pr. 00-21: Source of operation command setting 5 The operation command is controlled by communication card.
Pr. 09-30: Decoding method for communication 0 Decoding method for Delta AC motor drive


1-Delta DCISoft programını açın.
DCI_1.png

2-Programda M simgesine tıklayın. Bu bilgisayarınıza bağlı olan DVP-SE serisi PLC’yi bulacaktır. (DVP-SE PLC’nin Default IP adresi : 192.168.1.5 dir. PC’nize de benzer sınıftan Sabit IP adresi vermelisiniz.)
DCI_2.png

3-PLC’nin üzerine çift tıklayıp konfigürasyon penceresini açın. Bu ayar penceresinde PLC IP adresine değiştirebilirsiniz ve Data Exchange sekmesinde aşağıdaki gibi haberleşme konfigürasyonu tanımlayabilirsiniz.

Örnek ekran görüntüsünde 192.168.1.5 IP adresli Master PLC, 192.168.1.20 IP adresinin D0 datasından itibaren 10 word okuyup kendi D0 datasına kaydedip, D100 datasından itibaren 20 Wordü Slave PLC ye yazmaktadır.

Enable Condition sekmesi de PLC RUN seçili ise PLC RUN konumunda olduğu süre boyunca haberleşmeyi gerçekleştirecektir.

Slave Device sekmesinde Delta DVP serisi PLC’ler ile haberleşebilmek için doğrudan D adresi tanımlayabildiğiniz gibi Hex cinsinden Holding Register adreslerle de iletişim kurabilirsiniz.

Tabloyu doldurduktan sonra ‘OK’ butona basmanız yeterlidir. Özel bir yükleme butonuna ihtiyaç duymazsınız.

Not: Bu adımdaki haberleşme iki DVP serisi PLC için örneklenmiştir. C2000 sürücü için "Slave Device" kısmında D data adresleri yerine sürücü modbus adresini kullanmalısınız (Örneğin: Çalışma komutu için H2000, Frekans komutu için H2001)