Servo çıkış alma

Mesaj gönderen sado38 »

Ss2 ve asda b2 servo ile bir proje hazırlamak istiyorum. İstenen pals ve frekansa gelince başka bir işlemi çalıştırmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2032
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Servo çıkış alma

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Pozisyonunuz tamamlandıktan yani istediğiniz pulse ulaştıktan sonra SS2 plc için aşağıdaki göreceğiniz kanallara özel pozisyon tamamlandı bitlerini kullanarak programınızda bir sonraki adıma dallandırabilirsiniz.
ss2.png
Yine diğer bir yol olan Pulse Gösterge Registerinide kontak için karşılaştırma komutu içinde kullanarak ön şartınızı oluşturup buna göre programınızı yazabilirsiniz.
kontak.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
sado38
Mesajlar: 6
Kayıt: 14 Tem 2018, 11:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Servo çıkış alma

Mesaj gönderen sado38 »

çok teşekkür ederim bir sorum daha olacaktı d1030 daki değeri nasıl sıfırlarım mov komutuyla k0 atıyorum ama mov u çalıştıran kontağı açık hale getirince tekrar d1030 kaldığı yerden devam ediyor.
Kullanıcı avatarı
Coşkun
Mesajlar: 211
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Servo çıkış alma

Mesaj gönderen Coşkun »

Merhaba,

DMOV K0 D1030 olarak kullanabilirsiniz.



İyi çalışmalar dilerim.