Merhabalar,
Sistemde calistirdigim 2 adet senkron çalışan puls takibi yapan servo var.Bu senkron çalışma sabit hızda giderken sıkıntı yok fakat hız degisimlerinde senkron kaçıyor.
Bende master servonun puls cikisini 2500 den 10000 e çıkardım daha az hata payı olsun diye.fakat bir süre sonra slave servo AL08 Hatasi veriyor.Master servo için hangi paramatreyi düzeltmek gerekiyor.
			
			
									
									
						Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
	Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Senkron servo AL08 Hatasi
- dovanci88
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 16 Eki 2018, 11:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Senkron servo AL08 Hatasi
Merhaba,
AL008 hatası Abnormal Pulse Command hatasıdır. Temel olarak pulse input frekans değerini düşürmeniz gerekmektedir. Her iki servo sürücü için P1-44, P1-45, P1-46 ve fiziksel bağlantıları ve sürücü tam model kodlarını belirtebilirseniz yardımcı olmaya çalışabiliriz
			
			
									
									AL008 hatası Abnormal Pulse Command hatasıdır. Temel olarak pulse input frekans değerini düşürmeniz gerekmektedir. Her iki servo sürücü için P1-44, P1-45, P1-46 ve fiziksel bağlantıları ve sürücü tam model kodlarını belirtebilirseniz yardımcı olmaya çalışabiliriz
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
						Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
 
				 
	
