1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-EL 1,5kW sürücüye 0,37kW motor bağlamak

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2021, 11:36
gönderen DeisS
Merhabalar.
Elimde 1,5kW EL serisi tek faz beslemeli sürücü ve buna üçgen bağlayacağım bir 0,37kW motor bulunmakta.
Motor etiket akımı 1,8A.
00-10 = 1
07-00 = 2,2
07-01 = 0,7
olarak ayarlayıp
motoru döndürerek autotuning yapsam motor veya sürücü açısından herhangi bir sorun olur mu?

Re: VFD-EL 1,5kW sürücüye 0,37kW motor bağlamak

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2021, 11:43
gönderen Uğur
Sürücüye kapasitesinin min. %30 u kadar motor akımı girilebilir. Sizin değerlerinizde %30 üzeri olduğu için uygun akımları girerek kullanabilirsiniz.

Re: VFD-EL 1,5kW sürücüye 0,37kW motor bağlamak

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2021, 11:45
gönderen DeisS
Teşekkürler.