Merhaba DVP COPM modül ile iki tane delta olmayan marka servo haberleştiriyoruz. Bu konfigürasyonu upload edip farklı bir DVP COPM download edebilmemiz mümkün mü? Mümkünse nasıl? 
Teşekürler
			
			
									
									
						Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
	Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DVP-COPM
- 
				iibrahimm
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 07 Mar 2019, 00:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-COPM
DVPCOPM-SL modülünden konfigürasyon upload edilememektedir. Elinizde bu proje dosyasına ait CANopen Builder konfigürasyonu var ise bu proje üzerinden yükleme yapabilirsiniz.
			
			
									
									DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
						Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- 
				iibrahimm
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 07 Mar 2019, 00:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-COPM
Teşekkür ederim. Peki elimizde bulunan konfigürasyonda adreslemeleri değiştirmek mümkün müdür? Şöyle ki node 3 ve node 4 te iki adresimiz mevcut. Node 4 output adresi D6282 den başlayıp d6287 de bitiyor. Program otomatik olarak node 3 ü d6288 den başlatıyor. Ben node 3 ü D6288 den değil de D6300 den başlatmak istiyorum. Bunun için nasıl bir konfigürasyon yapmam gerekir?
			
			
									
									
						- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-COPM
Resimde işaretlediğim "Manuel Allocation" sekmesini seçtiğinizde Input ve Output adreslerinizi tanımlı aralık içerisindeki data adreslerden başlatabilirsiniz.
.
			
			
						.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
			