ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME
- ibrahim ŞAHİNKAYA
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 05 Oca 2021, 16:11
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME
MERHABA,
ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE JOG İLERİ-GERİ DİJİTAL GİRİŞLERİNİ ATAMAK İSTİYORUM.YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
TEŞEKKÜRLER
			
			
									
									
						ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE JOG İLERİ-GERİ DİJİTAL GİRİŞLERİNİ ATAMAK İSTİYORUM.YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
TEŞEKKÜRLER
- İslam
- Mesajlar: 2031
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME
Merhaba,
Boşta olan 2 inputunuzu 137(N.O İleri Jog) ve 138(N.O Geri Jog) tanımlarsanız Servo ON sinyali varken input geldiği sürece P4-05 girilen rpm değeri ile motor dönecektir.
			
			
									
									Boşta olan 2 inputunuzu 137(N.O İleri Jog) ve 138(N.O Geri Jog) tanımlarsanız Servo ON sinyali varken input geldiği sürece P4-05 girilen rpm değeri ile motor dönecektir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
						- ibrahim ŞAHİNKAYA
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 05 Oca 2021, 16:11
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME
merhaba inputu nasıl tanımlarım.teşekkürler.
			
			
									
									
						- İslam
- Mesajlar: 2031
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME
Parametrik olarak sürücü üzerinden tanımlayabilirsiniz.
			
			
									
									İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
						- ibrahim ŞAHİNKAYA
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 05 Oca 2021, 16:11
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME
HANGİ PARAMETREDEN AYARLAYABİLİRİM
			
			
									
									
						- İslam
- Mesajlar: 2031
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME
Boşta olan herhangi 2 parametreyi kullanabilirsiniz. Örneğin DI2 için P2-11 , DI3 için P2-12 parametresi.
			
			
									
									İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
						- ibrahim ŞAHİNKAYA
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 05 Oca 2021, 16:11
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME
TEŞEKKÜR EDERİM
			
			
									
									
						 
				 
	