ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Mesaj gönderen ibrahim ŞAHİNKAYA »

MERHABA,
ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE JOG İLERİ-GERİ DİJİTAL GİRİŞLERİNİ ATAMAK İSTİYORUM.YARDIMCI OLURMUSUNUZ.

TEŞEKKÜRLER
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2031
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Boşta olan 2 inputunuzu 137(N.O İleri Jog) ve 138(N.O Geri Jog) tanımlarsanız Servo ON sinyali varken input geldiği sürece P4-05 girilen rpm değeri ile motor dönecektir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ibrahim ŞAHİNKAYA
Mesajlar: 6
Kayıt: 05 Oca 2021, 16:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Mesaj gönderen ibrahim ŞAHİNKAYA »

merhaba inputu nasıl tanımlarım.teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2031
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Mesaj gönderen İslam »

Parametrik olarak sürücü üzerinden tanımlayabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ibrahim ŞAHİNKAYA
Mesajlar: 6
Kayıt: 05 Oca 2021, 16:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Mesaj gönderen ibrahim ŞAHİNKAYA »

HANGİ PARAMETREDEN AYARLAYABİLİRİM
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2031
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Mesaj gönderen İslam »

Boşta olan herhangi 2 parametreyi kullanabilirsiniz. Örneğin DI2 için P2-11 , DI3 için P2-12 parametresi.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ibrahim ŞAHİNKAYA
Mesajlar: 6
Kayıt: 05 Oca 2021, 16:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Mesaj gönderen ibrahim ŞAHİNKAYA »

TEŞEKKÜR EDERİM
Cevapla