ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 09:30
gönderen ibrahim ŞAHİNKAYA
MERHABA,
ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE JOG İLERİ-GERİ DİJİTAL GİRİŞLERİNİ ATAMAK İSTİYORUM.YARDIMCI OLURMUSUNUZ.

TEŞEKKÜRLER

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 09:35
gönderen İslam
Merhaba,

Boşta olan 2 inputunuzu 137(N.O İleri Jog) ve 138(N.O Geri Jog) tanımlarsanız Servo ON sinyali varken input geldiği sürece P4-05 girilen rpm değeri ile motor dönecektir.

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 15:11
gönderen ibrahim ŞAHİNKAYA
merhaba inputu nasıl tanımlarım.teşekkürler.

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 15:57
gönderen İslam
Parametrik olarak sürücü üzerinden tanımlayabilirsiniz.

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 16:42
gönderen ibrahim ŞAHİNKAYA
HANGİ PARAMETREDEN AYARLAYABİLİRİM

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 16:52
gönderen İslam
Boşta olan herhangi 2 parametreyi kullanabilirsiniz. Örneğin DI2 için P2-11 , DI3 için P2-12 parametresi.

Re: ASDA-B2 SÜRÜCÜLERDE DİJİTAL GİRİŞ BELİRLEME

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 17:01
gönderen ibrahim ŞAHİNKAYA
TEŞEKKÜR EDERİM