İyi çalışmalar. Pals komutları dökümanında SV2 plc için Y0,Y2,Y4 olarak pulse gösterge registerlarıı ikişerli olarak özel data adresleri verilmiş
 SA2 PLC için ise Y0,Y1,Y2 için tüm çıkışlar için bu adresler verilmiş. 
Bunlar arsındaki fark nedir?
Aynı zamanda SA2 PLC de y2 ve y3 pulse ve sinyal girişi bağlı olan servomda D1336 datasını sıfırladığım zaman enkoder değeri sıfırlanmıyor. Yukarıdaki ayrımla alakalı mı? Nasıl sıfırlayabilirim?
			
			
									
									
						Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
	Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
pulse datası
- bst
- Mesajlar: 51
- Kayıt: 19 Nis 2021, 00:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2032
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: pulse datası
Merhaba,
SV2 PLC 4 adet pulse+dir çıkışına sahiptir. SA2,SE,SS2.. PLC'ler yönsüz 4 , yönlü 2 adet pulse çıkışına sahiptir. Pals Gösterge Registerini sıfırlayabilmeniz için pozisyonlama yaptığınız komutun önce ön şartını kesmelisiniz daha sonra register 32 bit olduğu için DMOV K0 D1336 satırı ile değerini sıfırlayabilirsiniz.
			
			
									
									SV2 PLC 4 adet pulse+dir çıkışına sahiptir. SA2,SE,SS2.. PLC'ler yönsüz 4 , yönlü 2 adet pulse çıkışına sahiptir. Pals Gösterge Registerini sıfırlayabilmeniz için pozisyonlama yaptığınız komutun önce ön şartını kesmelisiniz daha sonra register 32 bit olduğu için DMOV K0 D1336 satırı ile değerini sıfırlayabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
						- bst
- Mesajlar: 51
- Kayıt: 19 Nis 2021, 00:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: pulse datası
Peki bu işlemden sonra sürüücü ekranındaki değer de sıfırlanması gerekli mi? O sıfırlanmadı.
			
			
									
									
						- İslam
- Mesajlar: 2032
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: pulse datası
Pals Gösterge Registeri PLC'ye ait bir veridir.
			
			
									
									İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
						 
				 
	