Mesaj gönderen ledel »

Merhaba B2 servo ile 0-10v hız modunda , harici pulse bilgisi ile (P1-46) motor sürülürken dikkat edilmesi gereken nokta nedir? Çalışan bir sisteme arızalanan eski servo yerine delta b2 eklenecek. Mekanik ,redüktör vs değişecek. P1-46 ayarlaması nasıl olmalı?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2031
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: B2 parametre

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Eğer harici pozisyonlama modunda kullanmak istiyorsanız hız bilgisini pulse kaynağınızdan göndermelisiniz. P1-46 parametresi servonun 1 turunun pulse miktarıdır.

Servo Sürücülerde Elektronik Dişli Oranı ile Devir ve Çözünürlük Hesabı