asda a2 dijital inputları hem haberleşme hem CN1 üzerinden kullanma
-
mernart
- Mesajlar: 106
- Kayıt: 18 May 2018, 17:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
asda a2 dijital inputları hem haberleşme hem CN1 üzerinden kullanma
dop 100 ve asda a2 uygulamasında haberleşme dijital girişler bütün alt yapım hazır ancak P3-06-->1FF yaparak dijital girişlerin bazılarını servo on, servo home gibi girişleri hmi panelimde 40E hez adresi üzerinden vermek istiyorum. ancak aynı zamanda dijital girişlerime home sensörü ve limit switchleri bağlamak istiyorum. P3-06-->1FF ikende dijital girişlerime bağladığım elemanları servo görmüyor -->0 ikende haberleşme üzerinden veremiyorum. bunu p2.10 lu gurubun değerlerine haberleşme üzerinden değer yazmadan yapmanın yolu var mı? çünkü bu şekilde kullanma durumu dijital giriş çıkışı no/nc değiştiriyor sadece.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda a2 dijital inputları hem haberleşme hem CN1 üzerinden kullanma
Siz tüm girişleri haberleşmeye açtığınız için kaynak haberleşme olan girişleri fiziksel olarak algılamaz. İstediğiniz girişleri haberleşme istediklerinizi fiziksel tanımlayabilirsiniz. Bunun için haberleşme olmasını istediğiniz girişleri lojik 1 fiziksel olmasını istediklerinizi ise lojik 0 tanımlama yapmalısınız. Bunun neticesinde ortaya çıkan binary rakamı hex e dönüştürüp parametreye girmelisiniz.
Bit0 ~ Bit7 correspond to DI1 ~ DI8.
Bit8 ~ Bit13 correspond to extended DI EDI9 ~ EDI14;
Bit0 ~ Bit7 correspond to DI1 ~ DI8.
Bit8 ~ Bit13 correspond to extended DI EDI9 ~ EDI14;