C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
- kuka92
- Mesajlar: 159
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Merhaba,
Kagıt boru kesme makinemizde c200 2.2 kw inverter kullanıyoruz. Kesme motoruna start verdiğimiz zaman çalışıyor fakat boruya temaz ettiği an motor duruyor çalışmaz hale geliyor. 07-26 parametresini 10 yaptım tekrar denedim ''oL'' hatası verdi. Nasıl çözebilirim ?
Kagıt boru kesme makinemizde c200 2.2 kw inverter kullanıyoruz. Kesme motoruna start verdiğimiz zaman çalışıyor fakat boruya temaz ettiği an motor duruyor çalışmaz hale geliyor. 07-26 parametresini 10 yaptım tekrar denedim ''oL'' hatası verdi. Nasıl çözebilirim ?
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Sürücünün V/F modunda çalışıyor ise çalışma modunu vektör kontrol moduna alıp çalışmayı gözlemleyiniz.Bunun için sırası ile
- Sürücü 00-11 Hız Kontrol modunu 2 (SVC IM Sensörsüz vektör kontrol) moduna alın.
- 05-01 ~ 05-04 parametre aralığına Motor etiket bilgilerini eksiksiz girin.
- 05-00 parametresini 1 (Hareketli Tuning) yada 2 (Hareketsiz Tuning) ayarladıktan sonra Motora start verip Tuning işlemini başlatın. Daha sonra motor çalışmasını yeniden test edin.
Not: 05-00:1 (Hareketli Tuning) ayarlandı ise motor mili boşta olmalıdır. Tuning işleminin başlaması ile motor nominal devrinin yaklaşık %40'ı kadar döneceğini dikkate alınız.
- Sürücü 00-11 Hız Kontrol modunu 2 (SVC IM Sensörsüz vektör kontrol) moduna alın.
- 05-01 ~ 05-04 parametre aralığına Motor etiket bilgilerini eksiksiz girin.
- 05-00 parametresini 1 (Hareketli Tuning) yada 2 (Hareketsiz Tuning) ayarladıktan sonra Motora start verip Tuning işlemini başlatın. Daha sonra motor çalışmasını yeniden test edin.
Not: 05-00:1 (Hareketli Tuning) ayarlandı ise motor mili boşta olmalıdır. Tuning işleminin başlaması ile motor nominal devrinin yaklaşık %40'ı kadar döneceğini dikkate alınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kuka92
- Mesajlar: 159
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Turhan Bey,
Teşekkür ederim problem çözüldü.
Teşekkür ederim problem çözüldü.
- ışık
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 09 Nis 2018, 16:57
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
C200 sürücüde kapalı çevrim tork kontrolü stabil şekilde çalıştıramadım.
Mümkünse izlenmesi,yapılması gereken işlem sırasını yayınlar mısınız?
Teşekkürler,kolay gele
Mümkünse izlenmesi,yapılması gereken işlem sırasını yayınlar mısınız?
Teşekkürler,kolay gele
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Merhaba,
Tork kontrol uygulamaları için VFD-C2000 serisi sürücü önermekteyiz. Eğer VFD-C200 sürücü için denemek isterseniz VFD-C2000 ile benzer olacaktır. C2000 Serisi Sürücülerde Kapalı Çevrim Tork Çalışma Modu adresinden gerekli dokümanı indirebilirsiniz.
Tork kontrol uygulamaları için VFD-C2000 serisi sürücü önermekteyiz. Eğer VFD-C200 sürücü için denemek isterseniz VFD-C2000 ile benzer olacaktır. C2000 Serisi Sürücülerde Kapalı Çevrim Tork Çalışma Modu adresinden gerekli dokümanı indirebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ışık
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 09 Nis 2018, 16:57
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Cevap için teşekkürler,VFD-C200 plc mod çalışmada dinamik frenleme aktif olmuyor mu?Turhan yazdı: 20 Nis 2020, 09:10 Merhaba,
Tork kontrol uygulamaları için VFD-C2000 serisi sürücü önermekteyiz. Eğer VFD-C200 sürücü için denemek isterseniz VFD-C2000 ile benzer olacaktır. C2000 Serisi Sürücülerde Kapalı Çevrim Tork Çalışma Modu adresinden gerekli dokümanı indirebilirsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Şu an için test edemiyorum ancak DC frenleme özelliği PLC Fonksiyonundan bağımsız çalışacağını tahmin ediyorum. 7. Grup DC fren parametrelerini aktif edip gözlemleyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ışık
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 09 Nis 2018, 16:57
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Sadece plc mod da çalışmadı veya çalıştıramadım.Diğer mod larda sıkıntı yok.Turhan yazdı: 20 Nis 2020, 12:12 Şu an için test edemiyorum ancak DC frenleme özelliği PLC Fonksiyonundan bağımsız çalışacağını tahmin ediyorum. 7. Grup DC fren parametrelerini aktif edip gözlemleyebilirsiniz.
DC_Fren.png
Cevap için teşekkürler,kolay gele
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9520
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Durma için M1040 ı keserseniz çıkış boşa çıkacaktır. Ama M1025 i keserseniz start kesildiği için dc fren devrede olması gerekir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ışık
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 09 Nis 2018, 16:57
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Plc modda fren yapmıyor,her türlü yolu denedim.Fren yapması çok işe yarardı.Uğur yazdı: 20 Nis 2020, 14:01 Durma için M1040 ı keserseniz çıkış boşa çıkacaktır. Ama M1025 i keserseniz start kesildiği için dc fren devrede olması gerekir.
Sayıcı ile saydırıp istenen noktada daha doğru bir durma sağlanabilirdi.
Konu ile ilgili gelişme olursa ve bilgilendirme yaparsanız çok memnun olurum.
ilginize,cevaplarınıza teşekkürler.
Kolay gele