1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 09:16
gönderen kuka92
Merhaba,
Kagıt boru kesme makinemizde c200 2.2 kw inverter kullanıyoruz. Kesme motoruna start verdiğimiz zaman çalışıyor fakat boruya temaz ettiği an motor duruyor çalışmaz hale geliyor. 07-26 parametresini 10 yaptım tekrar denedim ''oL'' hatası verdi. Nasıl çözebilirim ?
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 09:27
gönderen Turhan
Sürücünün V/F modunda çalışıyor ise çalışma modunu vektör kontrol moduna alıp çalışmayı gözlemleyiniz.Bunun için sırası ile
- Sürücü 00-11 Hız Kontrol modunu 2 (SVC
IM Sensörsüz vektör kontrol) moduna alın.
- 05-01 ~ 05-04 parametre aralığına Motor etiket bilgilerini eksiksiz girin.
- 05-00 parametresini 1 (Hareketli Tuning) yada 2 (Hareketsiz Tuning) ayarladıktan sonra Motora start verip Tuning işlemini başlatın. Daha sonra motor çalışmasını yeniden test edin.
Not: 05-00:1 (Hareketli Tuning) ayarlandı ise motor mili boşta olmalıdır. Tuning işleminin başlaması ile motor nominal devrinin yaklaşık %40'ı kadar döneceğini dikkate alınız.
c200_Motor_Parametreleri.png
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 11:23
gönderen kuka92
Turhan Bey,
Teşekkür ederim problem çözüldü.
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Gönderilme zamanı: 19 Nis 2020, 16:25
gönderen ışık
C200 sürücüde kapalı çevrim tork kontrolü stabil şekilde çalıştıramadım.
Mümkünse izlenmesi,yapılması gereken işlem sırasını yayınlar mısınız?
Teşekkürler,kolay gele
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Gönderilme zamanı: 20 Nis 2020, 09:10
gönderen Turhan
Merhaba,
Tork kontrol uygulamaları için VFD-C2000 serisi sürücü önermekteyiz. Eğer VFD-C200 sürücü için denemek isterseniz VFD-C2000 ile benzer olacaktır.
C2000 Serisi Sürücülerde Kapalı Çevrim Tork Çalışma Modu adresinden gerekli dokümanı indirebilirsiniz.
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Gönderilme zamanı: 20 Nis 2020, 11:58
gönderen ışık
Cevap için teşekkürler,VFD-C200 plc mod çalışmada dinamik frenleme aktif olmuyor mu?
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Gönderilme zamanı: 20 Nis 2020, 12:12
gönderen Turhan
Şu an için test edemiyorum ancak DC frenleme özelliği PLC Fonksiyonundan bağımsız çalışacağını tahmin ediyorum. 7. Grup DC fren parametrelerini aktif edip gözlemleyebilirsiniz.
DC_Fren.png
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Gönderilme zamanı: 20 Nis 2020, 13:49
gönderen ışık
Turhan yazdı: 20 Nis 2020, 12:12
Şu an için test edemiyorum ancak DC frenleme özelliği PLC Fonksiyonundan bağımsız çalışacağını tahmin ediyorum. 7. Grup DC fren parametrelerini aktif edip gözlemleyebilirsiniz.
DC_Fren.png
Sadece plc mod da çalışmadı veya çalıştıramadım.Diğer mod larda sıkıntı yok.
Cevap için teşekkürler,kolay gele
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Gönderilme zamanı: 20 Nis 2020, 14:01
gönderen Uğur
Durma için M1040 ı keserseniz çıkış boşa çıkacaktır. Ama M1025 i keserseniz start kesildiği için dc fren devrede olması gerekir.
Re: C200 Kesme Motoru Tork Karsılama
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2020, 11:18
gönderen ışık
Uğur yazdı: 20 Nis 2020, 14:01
Durma için M1040 ı keserseniz çıkış boşa çıkacaktır. Ama M1025 i keserseniz start kesildiği için dc fren devrede olması gerekir.
Plc modda fren yapmıyor,her türlü yolu denedim.Fren yapması çok işe yarardı.
Sayıcı ile saydırıp istenen noktada daha doğru bir durma sağlanabilirdi.
Konu ile ilgili gelişme olursa ve bilgilendirme yaparsanız çok memnun olurum.
ilginize,cevaplarınıza teşekkürler.
Kolay gele