1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

cp2000 surucu hata

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2022, 16:22
gönderen fractal
selamlar;

cp2000 surucu kullanıyorum.surucu min cıkış frekansını değiştirmek istediğimde error veriyor.runda yada stopda olması farketmiyor.0.50 değerine kilitlenmiş.bunu neden yapar_?
surucuyu analog olarak suruyorum.yapmak istediğim en duşuk cıkış orneğin 25hz olsun.20ma verdiğimdede 50hz cıksın.ama alt limiti değiştiremiyorum.

Re: cp2000 surucu hata

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2022, 16:32
gönderen İslam
Merhaba,

03-50-->2 yaptıktan sonra aşağıdaki resimde görülen ilgili parametreler ile Analogdan verdiğiniz akım değerlerini scala edebilirsiniz.
cp2000.png

Re: cp2000 surucu hata

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2022, 16:38
gönderen fractal
orta nokta ne demek kullanım amacı nedir.

Re: cp2000 surucu hata

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2022, 16:53
gönderen İslam
3 noktalı skalalandırma işlemi yapılmaktadır. 0-10V sinyalin ortası default ayarlarda 5V'dur. Burayı kaydırabilirsiniz. Aynı şekilde frekans değerlerinide değiştirebilirsiniz. Daha hassas skalalandırma işlemi yapmanızı sağlar.