Mesaj gönderen Sedataydın »

Kolay gelsin üstadlarım fazla bilgim yok vfd motor sürucum motoru calistirmiyordu ayarlari bir şekilde bozulmustu motor parametre ayarlarini yaptim suan motor calisiyor ama yavas dönuyir ana ekranda f yazan ayar bozulmadan once f125di şuan f60.0 bunu nasil yukseltebilirim nerden ayarlarim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9520
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Vfd e

Mesaj gönderen Uğur »

01-00 parametresini 125.00 ayarlarsanız max frekansı hu parametre belirlediği için 60 hz üzerine çıkabileceksiniz.