Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

ASD-A2 Su-on Hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
DeisS
Mesajlar: 81
Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ASD-A2 Su-on Hatası

Mesaj gönderen DeisS »

Merhabalar.
A2 servo hazır durumuna gectiğinde gorseldeki hatayı veriyor ve sürücü donuyor yeniden kapatıp enerji verdiğimde düzeliyor ama servo hazır konuma gectiğinde yeniden aynısı oluyor.
Manuelde ilgili hata kodunu bulamadım.
Yardımcı olurmusunuz.
IMG-20230321-WA0000.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-A2 Su-on Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Aldığınız hata cihaz servo on konumundayken değişmeyen parametrenin değiştirilmesine dair. Ama bir yerde kısadevre varsa anlamsız olarak bu hatayada sürüklenebilir. Bunu anlamak için servo üzerindeki cn1 ve cn3 üzerindeki kabloları sökerek aynı testi yapın ve donacakmı kontrol edin. Yine devam ederse tamir servisi ile irtibata geçersiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön