Merhabalar 20SX2 PLC ANALOG GİRİŞ 4-20MA
SURUCU 15KW C2000 PLUS
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?t=7710
AFM2 UCU VE ACM UCU KULLANILACAK
PEKİ PLCDE KARŞILIĞI
V1+I2+ AFM2
VI2- ACM
UÇLARININ ELEKTRİK BAĞLANTISI NASIL OLUCAKTIR. TŞKLER
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
c2000+ afm2 bağlantısı
- Angstrom
- Mesajlar: 62
- Kayıt: 12 Eyl 2019, 10:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2090
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000+ afm2 bağlantısı
Merhaba,
Sürücüdeki AFM2 çıkışını PLC'nin V0+ ve I0+ klemenslerine bağlayın.(CH0 kullanıldığı varsayılmıştır)
Sürücünün ACM çıkışını PLC'nin VI0- klemensine bağlayın.
Bu bağlatı ile Sürücünün AFM2 çıkışındaki 4-20mA değerini PLC ile okuyabilirsiniz.
Sürücüdeki AFM2 çıkışını PLC'nin V0+ ve I0+ klemenslerine bağlayın.(CH0 kullanıldığı varsayılmıştır)
Sürücünün ACM çıkışını PLC'nin VI0- klemensine bağlayın.
Bu bağlatı ile Sürücünün AFM2 çıkışındaki 4-20mA değerini PLC ile okuyabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Angstrom
- Mesajlar: 62
- Kayıt: 12 Eyl 2019, 10:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000+ afm2 bağlantısı
Teşekkür Ederim İyi Çalışmalar ..