C2000+ Dop-100 hmi haberleşmesi kablo bağlantısı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ilibill
Mesajlar: 6
Kayıt: 11 Eki 2022, 14:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

C2000+ Dop-100 hmi haberleşmesi kablo bağlantısı

Mesaj gönderen ilibill »

Haberleşme için gereken bağlantı şemasını paylaşabilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000+ Dop-100 hmi haberleşmesi kablo bağlantısı

Mesaj gönderen Turhan »

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ilibill
Mesajlar: 6
Kayıt: 11 Eki 2022, 14:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000+ Dop-100 hmi haberleşmesi kablo bağlantısı

Mesaj gönderen ilibill »

Merhaba
Dop 100 ile C2000+ sürücü üzerindeki bazı dataları s7 1200 plc ye macro ile göndermek istiyorum. Yani Dop-107ev eternet ile S7 1200 ile Rs485 ile de C2000+ ile haberleşecek . S7 1200 ile haberleşiyorum . Rs485ile C2000 bağlantısı için ise manuellerde bağlantı şeması ile ilgili bilgiler Dop 100 için net değil. Dop A veya B için bağlantı var ama Dop 100 için bağlantıyı bulamadım . Bu arada C2000 den sadece veri okuyacağım Rs485 ile . Kumanda ve frekans bilgisi digital ve analog olacak .

Kablo bağlantısı için yardımcı olur musunuz?

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000+ Dop-100 hmi haberleşmesi kablo bağlantısı

Mesaj gönderen Turhan »

DOP107EV HMI'ın COM2 RS485 arabirimi için 1. ve 6. pinleri, COM2 RS485 arabirimi için 4. ve 9. pinlerini kullanmalısınız. Bu arabirime ait haberleşme ground pini ise 5. pin her iki port için ortaktır.

00-20:2 tanımlayarak çalışma frekansını AVI-ACM klemensi üzerinden 0-10VDC'lik sinyal ile, 00-21:1 tanımlayarak çalışma komutunu harici terminal tetiklemesi üzerinden sağlayabilirsiniz. (DCM-FWD anahtarlanır ise iler start, DCM-REV anahtarlanır ise geri start)

09-xx parametre grubundan da sürücü haberleşme ayarlarını yapılandırabilrisiniz. Terminal blok üzerindeki SG+, SG- ve SGND pinleri üzerinden sürücü ile doğrundan iletişime geçebilirsiniz.

.