1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
C2000+ Dop-100 hmi haberleşmesi kablo bağlantısı
Gönderilme zamanı: 07 Haz 2023, 09:38
gönderen ilibill
Haberleşme için gereken bağlantı şemasını paylaşabilir misiniz?
Re: C2000+ Dop-100 hmi haberleşmesi kablo bağlantısı
Gönderilme zamanı: 07 Haz 2023, 10:01
gönderen Turhan
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Re: C2000+ Dop-100 hmi haberleşmesi kablo bağlantısı
Gönderilme zamanı: 07 Haz 2023, 10:50
gönderen ilibill
Merhaba
Dop 100 ile C2000+ sürücü üzerindeki bazı dataları s7 1200 plc ye macro ile göndermek istiyorum. Yani Dop-107ev eternet ile S7 1200 ile Rs485 ile de C2000+ ile haberleşecek . S7 1200 ile haberleşiyorum . Rs485ile C2000 bağlantısı için ise manuellerde bağlantı şeması ile ilgili bilgiler Dop 100 için net değil. Dop A veya B için bağlantı var ama Dop 100 için bağlantıyı bulamadım . Bu arada C2000 den sadece veri okuyacağım Rs485 ile . Kumanda ve frekans bilgisi digital ve analog olacak .
Kablo bağlantısı için yardımcı olur musunuz?
Teşekkürler.
Re: C2000+ Dop-100 hmi haberleşmesi kablo bağlantısı
Gönderilme zamanı: 07 Haz 2023, 11:02
gönderen Turhan
DOP107EV HMI'ın COM2 RS485 arabirimi için 1. ve 6. pinleri, COM2 RS485 arabirimi için 4. ve 9. pinlerini kullanmalısınız. Bu arabirime ait haberleşme ground pini ise 5. pin her iki port için ortaktır.
00-20:2 tanımlayarak çalışma frekansını AVI-ACM klemensi üzerinden 0-10VDC'lik sinyal ile, 00-21:1 tanımlayarak çalışma komutunu harici terminal tetiklemesi üzerinden sağlayabilirsiniz. (DCM-FWD anahtarlanır ise iler start, DCM-REV anahtarlanır ise geri start)
09-xx parametre grubundan da sürücü haberleşme ayarlarını yapılandırabilrisiniz. Terminal blok üzerindeki SG+, SG- ve SGND pinleri üzerinden sürücü ile doğrundan iletişime geçebilirsiniz.
.