Merhaba Panodaki manualden sinya gelince panodaki potansiyometreden sürülecek.
panodan otomatiğe alındığında plc den gönderceğim outputlarla 2 ayrı hız setinde çalışacak şekilde ayar yapmaya çalışıyorum.
Özetle;
panodan pot ile hız ayarı yapılacak
plcden 1çıkış 50hz 2. çıkış 25hz olacak .
Bunu hangi parametrelerle yapabilirim.
İyi Çalışmalar
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
WFD EL W ayarları
- Asblogic
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 22 May 2023, 16:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9520
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: WFD EL W ayarları
02-00 = 1 için potans aktif.
MI2 1. hız (05-00)
MI3 2. Hız (05-01)
MI2 1. hız (05-00)
MI3 2. Hız (05-01)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye