Turhan Bey, dopsoft ta değişiklikleri yaptım.servo: 1 ve plc: 2 olarak ayarlı.deneyince com 1 station 1 read error hatası alıyorum.
servoda ayarlarım şu şekilde;
p3-00 1
p3-01 11
p3-02 11
p3-05 0
p3-06 yı 0 ayarlıyorum harici pals için. bunlarda bir yanlışlık ya da eksik var mı acaba?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL
- serkanmavis
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 09 Nis 2018, 13:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL
Servo P3-xx parametre grubundan haberleşme ayarlarınızı 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numaranızı 1 ayarlamışsınız.
Almış olduğunuz hata okuma hatasıdır. Doğru adresten doğru verileri okduğunuza emin olun. Okum adresinin Modbus adresini, data uzunluğu ve data formatlarını kontrol ediniz.
Almış olduğunuz hata okuma hatasıdır. Doğru adresten doğru verileri okduğunuza emin olun. Okum adresinin Modbus adresini, data uzunluğu ve data formatlarını kontrol ediniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- serkanmavis
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 09 Nis 2018, 13:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL
Turhan Bey merhaba, haberleşme sorunumu çözmeyi başaramadım.ekteki dosyayı inceleyip hatamı söyleyebilir misiniz ? servo 1,plc 2 ayarlı.
Ya da demo programlar içinde, kullanabileceğim bir örnek gösterebilir misiniz? Ürünler;dpob ekran,b2 servo ve sv2 plc.Teşekkürler..
Ya da demo programlar içinde, kullanabileceğim bir örnek gösterebilir misiniz? Ürünler;dpob ekran,b2 servo ve sv2 plc.Teşekkürler..
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL
Programda göze çarpan bir sorun görünmemekte kablo bağlantısı sorunu olabilir. Çünkü tamamen iletişimsizlik durumu mevcut. Hani yazma hatası, adres hatası gibi durum söz konusu olsa belki yazılımda hatalı adres tanımı olabilir diyebiliriz ama sizdeki durum şuan iletişim kurulamama sorunu. Haberleşme ayarlarınız ve istasyon adresiniz eşleşiyor. Son durum RS485 bağlantı kablonuzu aşağıdaki ile kontrol ediniz.
ASDA-B2 CN3 Pin Açıklamaları
ASDA-B2 CN3 Pin Açıklamaları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- serkanmavis
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 09 Nis 2018, 13:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL
Uğur Bey cevabınız için teşekkür ederim.plc dop panele yakın olduğu için haberleşme kablosunu önce plc 'ye girmişim. (plc adresi2). oradan çıkıp servo sürücüsüne giriyor.(adres1)Soruna bu bağlantı sebep olabilir mi acaba?Fark eder mi?Henüz bağlantıyı değiştirme fırsatım olmadı.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2-0421-B SERVOYU HMİ PANELDEN KONTROL
Döngüyü tamamladıktan sonra olmaz fakat pin bağlantılarını kontrol edin. Yinede direkt bağlayarak test edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye