servo alarm

Mesaj gönderen yasinakar »

Asda A2 servo güç kabloları bağlı olmadığı halde start veriliyor (mod canopen) neden direk hataya geçmiyor encoder değeri ekranında sayıyor sonra AL9 veriyor bu normalmi
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo alarm

Mesaj gönderen Turhan »

Farklı çalışma modlarında da Güç kablosu takılı olmadan Servo On sinyali gönderebilirsiniz Ancak servoya hareket komutu gönderildiğinde motor feedback değeri sabit kaldığı için AL009 hatası alırsınız.

P2-65 parametresinin 8. ve 9. bitlerini aktif ederseniz Servo ON sinyalinden sonra U-V-W bağlantısı yok ise yada ters bağlanmış ise doğrudan sürücü üzerinde uyarı alırsınız.

P2-65.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
yasinakar
Mesajlar: 211
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo alarm

Mesaj gönderen yasinakar »

Cevap için teşekkürler ama varsayılan da bunların pasif olması ne işe yarıyor acaba gereksiz yere encoder mi çalışmıyor acaba sorusu aklıma gelmiyor değil hani