zamanla kayma sorunu
- fractal
- Mesajlar: 282
- Kayıt: 24 May 2018, 17:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
zamanla kayma sorunu
ls plc ile  asada a2 servo suruyorum.surucu pozisyon modunda.bir kez home işlemi yaptıktan sonra 1-2 saat sonra sistem yavaş yavaş kayıyor.sistem belli bir puls ileri ve geri sürekli calışıyor.bunu neden yapabilir.
			
			
									
									
						- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: zamanla kayma sorunu
Merhaba,
Servo sürücüye online bağlantı kurduktan sonra Pulse komut pozisyonu ile motor feedback pozisyon değerlerini nedir?
.
			
			
						Servo sürücüye online bağlantı kurduktan sonra Pulse komut pozisyonu ile motor feedback pozisyon değerlerini nedir?
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
			
									DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
						Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- fractal
- Mesajlar: 282
- Kayıt: 24 May 2018, 17:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: zamanla kayma sorunu
buyukse yada kucukse ne yapmamız lazım? eşit olmasımı gerekiyor.sistem başka bir şehirde .burda hazırlanıp oğle gideceğim.hangi parametrelerle oynamam gerekiyor..
			
			
									
									
						- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: zamanla kayma sorunu
[1] Pulse komut girişi servo sürücünün PLC tarafından üretilen pulse adedini sayan counter'dır. [0] Motor Geribesleme pulse sayısıda input pulse değerine göre motorun aktüel değeridir. 
Öncelikle PLC tarafından üretilen pulse değerini [1] Pulse komut girişi... adresinden okuduğunuzdan emin olunuz. (Sorunun kaynağı bu olabilir)
Servo sürücüde pozisyonlama ile ilgili bir sapma yaşansaydı sürücü AL006, AL009 yada benzeri hata kodları üretirdi.
			
			
									
									Öncelikle PLC tarafından üretilen pulse değerini [1] Pulse komut girişi... adresinden okuduğunuzdan emin olunuz. (Sorunun kaynağı bu olabilir)
Servo sürücüde pozisyonlama ile ilgili bir sapma yaşansaydı sürücü AL006, AL009 yada benzeri hata kodları üretirdi.